ZITAT(RobertP @ 10.04.2011, 08:31 Uhr) index.php?act=findpost&pid=342894
Hallo,
die Fehlernummer ist "3".
Laut meinen Unterlagen gehört der Fehler zu den "Power-On-Alarmen". Diese Fehler werden nur durch das Einschalten der Steuerung gelöscht.
In meinem Fall aber leider nicht.
Gibt es eine Möglichkeit die Unterbrechungsursache (USTACK) auch über die normale RS232 Schnittstelle ohne ein Programmiergerät auszulesen?
Vielen Dank
Gruß Robert
die ORD nummer des Fehlers ist nicht relevant gibt nur die Fehler nach einschalten an .
die Ord nummer zählt mit jedem reset hoch .
das mit dem Ustack ist nicht so einfach
du brauchst einen PC mit entsprechenden Schnitstellen Software Step5 und du solltest dich mit der
PLC Programierung auskennen
aber vieleicht hilft das
ZITAT
Bei einem Stopzustand der PLC erscheint stets der Alarm 3 ”PLC-Stop” als höchstpriorer
PLC-Alarm auf dem NC-Bildschirm. Die Anzeige erfolgt in der Alarmzeile, vorausgesetzt es
steht kein höherpriorerer Alarm an.
Über die Menütasten ”Diagnose” und ”PLC-Alarm” kann man außer der Sammelstörmeldung
auch eine detailliertere Information über das Störereignis erhalten. Mit einer Alarmnummer zwischen
6100 und 6163 und einem entsprechenden Text wird dem Anwender die Ursache des
PLC-Stopzustandes mitgeteilt. In der Anzeige können zusätzlich noch aufgetretene Anwenderalarme
erscheinen, wobei die Reihenfolge vom zeitlichen Auftreten der jeweiligen Alarme
abhängt. So erscheint der Betriebssystemalarm in der Regel als letzter Anzeigewert. Sowohl
der Alarm 3 als auch der differenziertere Fehleralarm kann nur durch POWER-ON-RESET oder
durch das Kommando – AG-Start – über ein Programmiergerät gelöscht werden – vorausgesetzt
die Fehlerursache ist behoben. Auf den folgenden Seiten ist eine Zusammenstellung
der möglichen PLC-Betriebssystemalarme aufgelistet.