Hallo,

weiß vielleicht jemand wie ich von der mc-4va die internen programme am parallel oder serial port zum computer schicken kann?


Gruss
Stefan
TOP     Richtlinien bestätigt am: -- Antworten   Zitieren  
 
 
 
Beitrag 22.02.2012, 18:11 Uhr
 
 
cncboy1
Level 2 = CNC-Arena-Facharbeiter
**
  Gruppe: CNC-Arena-Mitglied
Mitglied seit: 06.04.2005
Beiträge: 143
Ja das weiss ich.

Was hast du?
PC mit welchem Betriebssystem und hat er einen Serial Anschuß (V24 - RS232) 9 oder 25Polig?
Kennst du dich aus mit das Windows-Pgm Terminal?
Kabel vorhanden?
Schon mal mit die System-Parameters von Opus5000 rum gespielt?
.....

gr
cncboy1
TOP     Richtlinien bestätigt am: 28.04.2012 - 14:57 Antworten   Zitieren  
 
 
 
Beitrag 23.02.2012, 06:41 Uhr
 
 
stefangem
Level 1 = CNC-Arena-Lehrling
*
  Gruppe: CNC-Arena-Mitglied
Mitglied seit: 11.03.2006
Beiträge: 10
Hallo,

der PC hat seriell und parallel, das ist kein problem. mit Terminal kenn ich mich auch aus.

Es geht aber darum das aus der Fräse nix raus kommt.

Mir wäre es lieb wenn ich aus dem parallelen was raus bekomme.
Die Parameter gehen nur bis zur 32 und laut meiner liste gibt es wohl einstellungen bis 45.
Muß man die erst freischalten?
TOP     Richtlinien bestätigt am: -- Antworten   Zitieren  
 
 
 
Beitrag 23.02.2012, 17:06 Uhr
 
 
cncboy1
Level 2 = CNC-Arena-Facharbeiter
**
  Gruppe: CNC-Arena-Mitglied
Mitglied seit: 06.04.2005
Beiträge: 143
ZITAT(stefangem @ 23.02.2012, 06:41 Uhr) index.php?act=findpost&pid=363813
Hallo,

der PC hat seriell und parallel, das ist kein problem. mit Terminal kenn ich mich auch aus.

Es geht aber darum das aus der Fräse nix raus kommt.

Mir wäre es lieb wenn ich aus dem parallelen was raus bekomme.
Die Parameter gehen nur bis zur 32 und laut meiner liste gibt es wohl einstellungen bis 45.
Muß man die erst freischalten?


Hallo

Parallel ist bei der MC4VA der Ausgang PP: .Das heisst hier werden Daten Ausgegeben für einen paraller Lochstreifenstanser!!
Also Daten von einem PC können hier nicht Empfangen werden!!
Also verwenden wir die Serial-Schnittstelle! Daten von MC4VA => PC und PC=>MC4VA
Um Daten Senden//Empfangen zu können brauchen wir einen Pgrogramm welche mit die Serial-Schnittstelle arbeiten. Dies wäre, wie oben angesprochen, das Pgm Hyper-Terminal (Start-Programme-Zubehör-Kommunikation-HyperTerminal BeimPC).
Es gibt natürlich 1001 Programme die dies (DatenÜbertragung) machen können. (Free // Shareware oder Kauf).
Ich glaub hier bei der CNC-Arena gibt es auch was. (Bin mir aber nicht 100% SICHER).
Sowohl in die MC4VA als PC müssen jetzt die Baudrate, Datenformat, Handshaking, und StopBits eingestellt werden. Evt Com1 oder Com2 (wenn vorhanden)
Abhängig von welchen Handshaking (X-ON / X-OFF oder über RTS/CTS mit DTR) muß jetzt ein Kabel angefertigt werden.
(beim Software Handshaking X-ON / X-OFF wird ein 3 Ader Kabel (Abgeschirmt) verwendet und bei der Hardware Handshaking RTS/CTS mit DTR) 5 Adern)
Über ein Parameter kommt man an die obere Parameter einstellungen. (16 bit 7).
Daten ausgeben geht dann über die Softkey F2 (Stansen) PGMNAME,TT: (eingabe-taste) (PGMNAME Komma T T Doppelpunkt)
PGMNAME darf auch PGMNAME.MIN ( Punkt MIN sein).
Vorher war natürlich der PC auf Empfang gestellt!
Beim Daten holen geht man über SoftKey F1 dan TT:,PGMNAME.MIN (eingabe taste). Daten senden vom PC.
Ist der Kabel, Baudrate oder irgend etwas anderes nicht OK gibt die OPUS-5000 Steuerung Fehler 321.......aus.
Um die Kabel belegung durch zu geben brauch ich erst Daten was hat er PC 25 oder 9 Poliger SteckerAnschluß.
Die CNC hat ein 25Poliger D-Sub - Frau. Der PC hat ein 9 oder 25poliger (Mann) anschluß.
Dies ist alles mit EILE GESCHRIEBEN worden, ich muß noch weg, Fehler nicht AUSGESCHLOSSEN!!!!!

Wenn du noch irgend was brauchst, bitten melden, normal bin ich nicht vor kommende erreichbar!

PS Es sollte kein Laptop mit USB//RS232 umsetzer verwendet werden.
Welches Betriebssystem?

Der Beitrag wurde von cncboy1 bearbeitet: 23.02.2012, 17:08 Uhr
TOP     Richtlinien bestätigt am: 28.04.2012 - 14:57 Antworten   Zitieren  
 
 
 
Beitrag 23.02.2012, 17:35 Uhr
 
 
stefangem
Level 1 = CNC-Arena-Lehrling
*
  Gruppe: CNC-Arena-Mitglied
Mitglied seit: 11.03.2006
Beiträge: 10
Hallo,


danke für die schnelle Antwort. Habe jetzt aber ein anderes Problem.
Ich habe bei der Okuma vertretung angerufen und die haben mir gesagt das angeblich bei der maschine keine serielle Schnittstelle drin ist.
Obwohl ein serieller Anschluss vorhanden ist. Ich hatte schonmal mit dem Oszi gemesen ob da doch daten rauskommen , aber nichts.

Wie kann ich feststellen ob da nun eine serielle schnittstelle drin ist. Kabel verfolgen?

Gruss
Stefan
TOP     Richtlinien bestätigt am: -- Antworten   Zitieren  
 
 
 
Beitrag 23.02.2012, 17:47 Uhr
 
 
cncboy1
Level 2 = CNC-Arena-Facharbeiter
**
  Gruppe: CNC-Arena-Mitglied
Mitglied seit: 06.04.2005
Beiträge: 143
ZITAT(stefangem @ 23.02.2012, 17:35 Uhr) index.php?act=findpost&pid=363885
Hallo,


danke für die schnelle Antwort. Habe jetzt aber ein anderes Problem.
Ich habe bei der Okuma vertretung angerufen und die haben mir gesagt das angeblich bei der maschine keine serielle Schnittstelle drin ist.
Obwohl ein serieller Anschluss vorhanden ist. Ich hatte schonmal mit dem Oszi gemesen ob da doch daten rauskommen , aber nichts.

Wie kann ich feststellen ob da nun eine serielle schnittstelle drin ist. Kabel verfolgen?

Gruss
Stefan

Hallo Stefan

Wenn du in "Ruhe" (es werden keine Daten gesendet), welche Spannung (ein einfaches Digi-Meter reicht aus) hast du stehen von 7 (Schwarz vom Digi) und 2 (Roter) und von 7 auf 3 am 25Poliger D-Sub (Male-Mann) stehen.

Das Digi auf Bereich 20Volt-DC(Gleichspannung) die Spannung die gemessen werden kann ligt zwischen +12 bis -12V-DC.
(PS was hat 7 zu pin 9?
(wo geht der Kabel hin, welche Nummer steht am OPUS-5000 Rack?

gr
cncboy1

ACHTUNG NACHTRAG:
Kommt bei deine Steuerung auch die Fehler Meldung 321........ wenn ein Stans / Ausgabe Befehl gegeben wird. (Siehe Oben)

Der Beitrag wurde von cncboy1 bearbeitet: 23.02.2012, 17:57 Uhr
TOP     Richtlinien bestätigt am: 28.04.2012 - 14:57 Antworten   Zitieren  
 
 
 
Beitrag 24.02.2012, 14:41 Uhr
 
 
stefangem
Level 1 = CNC-Arena-Lehrling
*
  Gruppe: CNC-Arena-Mitglied
Mitglied seit: 11.03.2006
Beiträge: 10
Hab jetzt mal dierekt an der Maschine gemesen.

zwischen 2 und 7 sind -11,2V
und zwischen 3 und 7 sind 0,2V
7 zu 9 sind 0V

Die steuerung ist eine OSP5000M-G

Gruss
Stefan
TOP     Richtlinien bestätigt am: -- Antworten   Zitieren  
 
 
 
Beitrag 24.02.2012, 15:50 Uhr
 
 
cncboy1
Level 2 = CNC-Arena-Facharbeiter
**
  Gruppe: CNC-Arena-Mitglied
Mitglied seit: 06.04.2005
Beiträge: 143
ZITAT(stefangem @ 24.02.2012, 14:41 Uhr) index.php?act=findpost&pid=364022
Hab jetzt mal dierekt an der Maschine gemesen.

zwischen 2 und 7 sind -11,2V ::::::::>>::::: Wenn du gesagt hättes zwischen 7 und 2 und 7 und 3 dan wäre das für mich eindeutig. (Schreibfehler?)
und zwischen 3 und 7 sind 0,2V
7 zu 9 sind 0V

Die steuerung ist eine OSP5000M-G

Gruss
Stefan

Hallo Stefan,

Nach obige Angabe müsste du ein RS232 Schnittstelle haben, um sicher zu gehen bitte

a) Error 321?
b) Die Spannung zwischen 7 (GND) und 2 =_____V Schwarz vom Multimeßgerät auf 7 (Gnd)
7 und 3 =_____V
7 und 4 = _____V
7 und 5 = _____V
7 und 6 = _____V
7 und 8 = _____V
7 und 9 = _____V
7 und 20 = _____V
Den D-Sub wo du dran gemessen hat wo war er, im Schaltschrank oder irgend wo anders?
Hast du nachgesehen ob du W95 W98 W2K WME WXP Wvista oder W7 hast.
Hast du schon ein RS232 Kabel?
Hat der PC einen 9 oder 25Poliger D-Sub Konnektor.
Gr
TOP     Richtlinien bestätigt am: 28.04.2012 - 14:57 Antworten   Zitieren  
 
 
 
Beitrag 24.02.2012, 18:05 Uhr
 
 
stefangem
Level 1 = CNC-Arena-Lehrling
*
  Gruppe: CNC-Arena-Mitglied
Mitglied seit: 11.03.2006
Beiträge: 10
ZITAT(cncboy1 @ 24.02.2012, 15:50 Uhr) index.php?act=findpost&pid=364024
Hallo Stefan,

Nach obige Angabe müsste du ein RS232 Schnittstelle haben, um sicher zu gehen bitte

a) Error 321?

bei mir kommt dann "2128 peripherie nicht bereit RS232 "Error" write"

b) Die Spannung zwischen 7 (GND) und 2 = -11,1V Schwarz vom Multimeßgerät auf 7 (Gnd)
7 und 3 =0,12V
7 und 4 = -11,1V
7 und 5 = 0,12V
7 und 6 = 0,12V
7 und 8 = 0,12V
7 und 9 = -11,1V
7 und 20 = -11,1V
Den D-Sub wo du dran gemessen hat wo war er, im Schaltschrank oder irgend wo anders?

- das war direkt am Schaltschrank ohne PC, den PC habe ich im moment nicht an angeschloßen

Hast du nachgesehen ob du W95 W98 W2K WME WXP Wvista oder W7 hast.
Ich benutze nur einen DOS Rechner mit uc, das ist ein Terminalprogramm

Hast du schon ein RS232 Kabel?

Kabel habe ich schon, ist aber nicht angeschlossen.Ist 25 auf 9 pol (hab aber auch ein adapter von 9 auf 25pol)
Hat der PC einen 9 oder 25Poliger D-Sub Konnektor.
Gr

TOP     Richtlinien bestätigt am: -- Antworten   Zitieren  
 
 
 
Beitrag 25.02.2012, 17:11 Uhr
 
 
cncboy1
Level 2 = CNC-Arena-Facharbeiter
**
  Gruppe: CNC-Arena-Mitglied
Mitglied seit: 06.04.2005
Beiträge: 143
Hallo

Nach die Spannungen zu beurteilelen hast du eine MC4VA mit RS232.

Wenn du noch die Parameter brauchst und ein Kabel belegung dan bitte melden.

gr.

TOP     Richtlinien bestätigt am: 28.04.2012 - 14:57 Antworten   Zitieren  
 
 
 
Beitrag 25.02.2012, 18:37 Uhr
 
 
stefangem
Level 1 = CNC-Arena-Lehrling
*
  Gruppe: CNC-Arena-Mitglied
Mitglied seit: 11.03.2006
Beiträge: 10
Hallo,

die Parameter brauche ich aber wie gesagt bei mir geht es nur bis zu Parameter 32 und erst die nachfolgenden sind für die Einstellungen wie ich das gehört habe.

Bei der Belegung denke ich ist mal brauche ich 2 und 3 (verdreht am PC) und masse.Fehlt noch etwas?


Gruss
Stefan