Hallo,

ich habe letzte Woche unseren DNC-Leitrechner durch einen W7-Rechner ersetzen müssen.
Auf dem alten WinXP-Rechner lief eine alte WIN-DNC-Software mit Kommisionsverwaltung, etc.
Dort war u.a. auch eine VSCOM PCI-800H Multi-IO-Karte drin um alle seriellen Maschinen anzubinden.

Mittlerweile haben wir nur noch unseren Mahomat seriell am Rechner, deshalb wollte ich auf die Multi-IO verzichten.

Der restliche Maschinenpark ist ohnehin per LAN angebunden.

Nun zu meinem Problem.
Die Philips 432 des Mahomat ist mit einem 25-poligen Seriellen Kabel verbunden welches wie folgt belegt ist:

CODE
PC          CNC
1          1
2----------2
3----------3
4----------4
5----------5
6          6--|
7----------7  |
...           |
20         20-|

(alles andere unbelegt)


Das war bisher an die Multi-IO-Karte angeschlossen und funktionierte inkl. BTR-Betrieb.

Da die alte WIN-DNC-Software auf W7 und schon garnicht auf 64bit lauffähig ist würde uns ein Umstieg auf das kostenlose NC-Transfer nicht stören.

Nun ist es aber ja heutzutage so, dass es nur noch DB9-Anschlüsse am Rechner gibt und ich mir die Multi-IO-Karte mit ihrer 8-Kabel-Peitsche gern sparen würde.

Also mal einen Standard-Adapter DB25 auf DB9 gebaut der wie folgt belegt ist

CODE
9-Pin      25-Pin
1----------8
2----------3
3----------2
4----------20
5----------7
6----------6
7----------4
8----------5
9----------22


Die Experten können mir nun hoffentlich sagen wie ich den Adapter umlöten muss dass das funktioniert.

Vielen Dank & frohe Ostern!
TOP    
Beitrag 22.04.2014, 09:05 Uhr
Lost-Foam
Lost-Foam
Level 1 = Community-Lehrling
*
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 30.06.2010
Beiträge: 8

So...
habe nun noch ein wenig recherchiert und folgendes gefunden:

Angehängte Datei  Unbenannt.PNG ( 21.8KB ) Anzahl der Downloads: 53


Gefunden in irgendeinem Schulungs-PDF zur 432.

Demnach wird von DB25 auf DB9 garnichts, gekreuzt.

Desweiteren ist in der PDF auch folgendes zu DB25/DB25:

Angehängte Datei  Unbenannt2.PNG ( 18.79KB ) Anzahl der Downloads: 41


...was mich nun total irritiert, da unser vorhandenes DB25 garnicht gekreuzt ist.

Bitte, bitte, bitte...
wenn irgendjemand nen Schimmer hat wie es funktionieren sollte, bitte ich um ne kleine Hilfe.
TOP    
Beitrag 22.04.2014, 14:22 Uhr
apoggel
apoggel
Level 5 = Community-Ingenieur
*****
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 19.12.2002
Beiträge: 610

Hallo "Lost",

ich würde dein 9-poliges Kabel wie folgt ändern:

9-Pin 25-Pin
2----------2
3----------3
4----------6
5----------7
6----------20
7----------5
8----------4

Weiterhin ist es möglich die Maschine mit entsprechender Software über einen Netzwerk-Konverter anzuschließen.
So kann die Software auf dem Server oder einem virtuellen PC laufen; egal wo, du bist jedenfalls unabhängig von speziellen RS232-Kabel und agierst im LAN.
Wenn du daran interessiert bist findest sende mir eine email (siehe meine Homepage)

Gruß Andreas


--------------------
Andreas Poggel - industrielle IT
Wuppertal
www.industrielle-it.com
TOP    
Beitrag 22.04.2014, 14:29 Uhr
Lost-Foam
Lost-Foam
Level 1 = Community-Lehrling
*
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 30.06.2010
Beiträge: 8

QUOTE (apoggel @ 22.04.2014, 15:22 Uhr) *
Hallo "Lost",

ich würde dein 9-poliges Kabel wie folgt ändern:

9-Pin 25-Pin
2----------2
3----------3
4----------6
5----------7
6----------20
7----------5
8----------4

Weiterhin ist es möglich die Maschine mit entsprechender Software über einen Netzwerk-Konverter anzuschließen.
So kann die Software auf dem Server oder einem virtuellen PC laufen; egal wo, du bist jedenfalls unabhängig von speziellen RS232-Kabel und agierst im LAN.
Wenn du daran interessiert bist findest sende mir eine email (siehe meine Homepage)

Gruß Andreas


Danke für die Antwort.
Werde dies gleich mal testen.

Das serielle Kabel liegt in der Halle ohnehin schon im Kabelschacht.
Es ist sicher nur eine Frage der Zeit bis der Mahomat ersetzt wird.

Ich werd mal den Adapter umlöten und dann bescheid geben.

Zur Info noch die aktuellen Konstanten der 432, wie sie seither lief:

N770 3
N771 0
N772 0
N773 2
N774 30
N775 1
N776 19200
TOP    
Beitrag 22.04.2014, 15:03 Uhr
Lost-Foam
Lost-Foam
Level 1 = Community-Lehrling
*
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 30.06.2010
Beiträge: 8

@apoggel:

Mein Adapterkabel ist nun wie von Ihnen beschrieben belegt.
Wenn ich NC-Transfer auf Empfang stelle passiert nichts.

Ich denke ich muss da an den Maschinenkonstanten noch etwas ändern.

Kann ich aber erst morgen testen da die Maschine grad in Geisterschicht läuft.

Danke schonmal vorab, und weitere Tips sind natürlich willkommen.

Gruß
Jörg
TOP    
Beitrag 23.04.2014, 06:59 Uhr
Lost-Foam
Lost-Foam
Level 1 = Community-Lehrling
*
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 30.06.2010
Beiträge: 8

Guten Morgen,

Also... ich habe nun einiges versucht.
770 auf 0 für lokale V24 ohne DNC
771 auf 0 für ASCII
772 auf 1 für automatische Codeerkennung
773 auf 2 für XON/XOFF-Flusskontrolle (3 wires)
774 auf 30
775 auf 1
776 auf 19200

Das DMG NC-Transfer schickt was raus. Es kommt nix an.
Die Maschine schmiert nun nicht mehr ab beim rausschicken an den PC, aber es kommt am PC nix an.
Leider schreibt NC-Transfer kein Log oder ähnliches.

Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen.

MfG
Jörg
TOP    
Beitrag 23.04.2014, 09:59 Uhr
apoggel
apoggel
Level 5 = Community-Ingenieur
*****
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 19.12.2002
Beiträge: 610

Hallo Jörg,

ich würde
771 auf ISO stellen
773 auf RTS/CTS
776 auf eine niedrigere Baudraute

Weiterhin kann es an dem neuen Rechner liegen, die Leistung neuer Treiberbausteine ist nicht identisch mit der eines alten DOS-Rechners. Bei einer längeren Leitung, wovon ich ausgehe wenn das Kabel im Kabelschacht liegt, reicht das Potential ggf. nicht mehr aus.

Kannst du den Rechner an die Maschine stellen und ein kurzes Kabel zum Test machen?
Du kannst mich auch gerne anrufen.

Gruß Andreas

Hinweis:Wenn Starkstromleitungen in deinem Kabelschacht liegen, kann das zum Defekt der Schnittstellen führen!


--------------------
Andreas Poggel - industrielle IT
Wuppertal
www.industrielle-it.com
TOP    
Beitrag 28.04.2014, 06:23 Uhr
Lost-Foam
Lost-Foam
Level 1 = Community-Lehrling
*
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 30.06.2010
Beiträge: 8

QUOTE (apoggel @ 23.04.2014, 10:59 Uhr) *
Hallo Jörg,

ich würde
771 auf ISO stellen
773 auf RTS/CTS
776 auf eine niedrigere Baudraute

Weiterhin kann es an dem neuen Rechner liegen, die Leistung neuer Treiberbausteine ist nicht identisch mit der eines alten DOS-Rechners. Bei einer längeren Leitung, wovon ich ausgehe wenn das Kabel im Kabelschacht liegt, reicht das Potential ggf. nicht mehr aus.

Kannst du den Rechner an die Maschine stellen und ein kurzes Kabel zum Test machen?
Du kannst mich auch gerne anrufen.

Gruß Andreas

Hinweis:Wenn Starkstromleitungen in deinem Kabelschacht liegen, kann das zum Defekt der Schnittstellen führen!


Hallo Andreas,

sorry fürs späte Feedback. Viel los zur Zeit hier.

Eben getestet; mit den Konstanten passiert garnichts. Steuerung schmiert ab.
Den Rechner neben die Maschine wird schwierig bis unmöglich.

Ich werde dich mal anrufen, wenn hier wieder etwas mehr Luft zum testen ist.

Die Leitung liegt für die Maschine seit rund 20 Jahren genau so wie immer.
Und am alten Rechner funktioniert die Übertragung ja noch immer, wenn ich umstecke.
Zum Glück steht die "alte" Rechenmaschine noch daneben.

Ich glaube es liegt an "DMG NC-Transfer".
Vielleicht sollte ich da mal was anderes testen (über Tips bin ich dankbar).

MfG
Jörg

Der Beitrag wurde von Lost-Foam bearbeitet: 28.04.2014, 06:23 Uhr
TOP    
Beitrag 28.04.2014, 10:28 Uhr
apoggel
apoggel
Level 5 = Community-Ingenieur
*****
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 19.12.2002
Beiträge: 610

Hallo Jörg,

wie schon geschrieben findest du auf meiner Homepage Software.
Sende mit eine Email für eine zeitbegrenzte Vollversion.
Mit WinProDNC sehen wir im Diagnosemodus ob überhaupt etwas kommt unabhängig von den Einstellungen.

Gruß
Andreas


--------------------
Andreas Poggel - industrielle IT
Wuppertal
www.industrielle-it.com
TOP    
Beitrag 28.04.2014, 10:57 Uhr
Lost-Foam
Lost-Foam
Level 1 = Community-Lehrling
*
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 30.06.2010
Beiträge: 8

QUOTE (apoggel @ 28.04.2014, 11:28 Uhr) *
Hallo Jörg,

wie schon geschrieben findest du auf meiner Homepage Software.
Sende mit eine Email für eine zeitbegrenzte Vollversion.
Mit WinProDNC sehen wir im Diagnosemodus ob überhaupt etwas kommt unabhängig von den Einstellungen.

Gruß
Andreas


Hallo Andreas,

hab ich schon angefordert, geladen und installiert.
Aber das gehen wir zusammen an, wenn ich hier entsprechend ein wenig Luft habe.

Vielen Dank vorab schonmal!

MfG
Jörg