Willkommen, Gast    Noch kein Mitglied? KOSTENLOS ANMELDEN

Fanuc 31i5A

   Antworten Neues Thema
 
 
Beitrag 01.03.2010, 17:24 Uhr
 
 
apple
Level 5 = CNC-Arena-Ingenieur
*****
  Gruppe: CNC-Arena-Mitglied
Mitglied seit: 25.10.2004
Beiträge: 697
Ich hätte mal ne Frage:

Wie kann ich an oben genannter FANUC Steuerung bei einem M00 Befehl der Maschine beibringen,
daß sie bei diesem M00 die Tür freigibt? Dann bräuchte man nicht immer den Türtaster drücken.
Maschine ist ein Robodrill 21, Bj. 2008

Danke und Gruß
Apple
TOP     Richtlinien bestätigt am: 12.05.2012 - 06:02 Antworten   Zitieren  
 
 
 
Beitrag 03.03.2010, 13:41 Uhr
 
 
DerDenDuNichtKen...
Level 6 = CNC-Arena-Doktor
******
  Gruppe: CNC-Arena-Mitglied
Mitglied seit: 16.12.2004
Beiträge: 888
ZITAT(apple @ 01.03.2010, 17:24) index.php?act=findpost&pid=312474
Ich hätte mal ne Frage:

Wie kann ich an oben genannter FANUC Steuerung bei einem M00 Befehl der Maschine beibringen,
daß sie bei diesem M00 die Tür freigibt? Dann bräuchte man nicht immer den Türtaster drücken.
Maschine ist ein Robodrill 21, Bj. 2008

Danke und Gruß
Apple



hallo apple,

ich weiß zwar nicht ob es dirwas bringt, aber ich versuchs mal biggrin.gif
Bei mir habe ich die Möglichkeit, wenn zum Bleistift M30 aufgerufen wird, das die Türverigelung aufgeht.
Das könnte ich aber über die Parameter umstellen sauer.gif , das das nicht passiert. biggrin.gif
Vieleicht gibt es diese Möglichkeit ja auch für den Programmhalt.
Ich schau mal meine Bücher durch im moment hab ich ja Zeit wink.gif

Gruß

Christian
TOP     Richtlinien bestätigt am: 03.05.2012 - 16:12 Antworten   Zitieren  
 
 
 
Beitrag 03.03.2010, 15:05 Uhr
 
 
DerDenDuNichtKen...
Level 6 = CNC-Arena-Doktor
******
  Gruppe: CNC-Arena-Mitglied
Mitglied seit: 16.12.2004
Beiträge: 888
ZITAT(DerDenDuNichtKennst @ 03.03.2010, 13:41) index.php?act=findpost&pid=312645
hallo apple,

ich weiß zwar nicht ob es dirwas bringt, aber ich versuchs mal biggrin.gif
Bei mir habe ich die Möglichkeit, wenn zum Bleistift M30 aufgerufen wird, das die Türverigelung aufgeht.
Das könnte ich aber über die Parameter umstellen sauer.gif , das das nicht passiert. biggrin.gif
Vieleicht gibt es diese Möglichkeit ja auch für den Programmhalt.
Ich schau mal meine Bücher durch im moment hab ich ja Zeit wink.gif

Gruß

Christian



So ich habe nachgeforscht,

bei mir muss ich Parameter 461 umstellen. Dann kann man einstellen das bei M00 sowie M01 die Türveriegelung
aufgehoben wird.
Steht im LADDER Buch
Gruß Christian

TOP     Richtlinien bestätigt am: 03.05.2012 - 16:12 Antworten   Zitieren  
 
 
 
Beitrag 03.03.2010, 17:50 Uhr
 
 
apple
Level 5 = CNC-Arena-Ingenieur
*****
  Gruppe: CNC-Arena-Mitglied
Mitglied seit: 25.10.2004
Beiträge: 697
super, ich probiers mal.

Danke!

gruß
andreas
TOP     Richtlinien bestätigt am: 12.05.2012 - 06:02 Antworten   Zitieren  
 
 
 
Beitrag 03.03.2010, 18:11 Uhr
 
 
DerDenDuNichtKen...
Level 6 = CNC-Arena-Doktor
******
  Gruppe: CNC-Arena-Mitglied
Mitglied seit: 16.12.2004
Beiträge: 888
ZITAT(apple @ 03.03.2010, 17:50) index.php?act=findpost&pid=312674
super, ich probiers mal.

Danke!

gruß
andreas



Bitte wink.gif

habe in der Zwischenzeit mal auf der NC Seite geschaut (Fanuc Oberfläche).
Bis jetzt hab ich noch net den richtigen eintrag gefunden.
Werde aber morgen (weil Zeit tounge.gif ) weiter forschen.

Als dann derweil viel Glück.
Und frohes schaffen.

TOP     Richtlinien bestätigt am: 03.05.2012 - 16:12 Antworten   Zitieren  
 
 
 
Beitrag 13.03.2010, 13:01 Uhr
 
 
MrCarbide
Level 1 = CNC-Arena-Lehrling
*
  Gruppe: CNC-Arena-Mitglied
Mitglied seit: 28.02.2009
Beiträge: 49
ZITAT(DerDenDuNichtKennst @ 03.03.2010, 19:11) index.php?act=findpost&pid=312677
Bitte wink.gif

habe in der Zwischenzeit mal auf der NC Seite geschaut (Fanuc Oberfläche).
Bis jetzt hab ich noch net den richtigen eintrag gefunden.
Werde aber morgen (weil Zeit tounge.gif ) weiter forschen.

Als dann derweil viel Glück.
Und frohes schaffen.




Hallo Zusammen,

das müsste ein Keep Relais sein!
Schau mal im Bedienerhandbuch unter PMC Parameter.
Kreeprelais 12 bit irgdnwas denke ich!!!

Grüße
TOP     Richtlinien bestätigt am: -- Antworten   Zitieren  
 
 
 
Beitrag 14.03.2010, 12:49 Uhr
 
 
MelFan
Level 2 = CNC-Arena-Facharbeiter
**
  Gruppe: CNC-Arena-Mitglied
Mitglied seit: 05.01.2008
Beiträge: 53
Solche Funktionen sind grundsätzlich über das Ladder realisiert, und immer herstellerabhängig. Somit gibt es keine allgemein gültige Antwort.
Im Ladder-Book findet man ganz hinten die D-Parameter, in diesem Fall "door unlock possible by M01/M00"
TOP     Richtlinien bestätigt am: -- Antworten   Zitieren  
 
 