So Leute, langsam wird es heftig. Mit SolidCam und dem passenden PP läuft die Maho zu ungeahnten Fähigkeiten auf!

Aber schon die ersten Probleme, moderne Programme machen viele, viele Sätze und der Speicher ist zu klein. Den zu erweitern Maho 500 432/15) Dürfte wohl nur schwer bis unmöglich sein, was ich so gelesen habe.

Also Blockweise übertragen/nachladen, aber wie geht das? Bisher übertrage ich mit DMG NC Transfer und das ist auch manchmal so eine Sache........

Also, welche Möglichkeiten habe ich?

Gruß Marco
TOP    
Beitrag 22.03.2015, 09:42 Uhr
bbmbdbnb
bbmbdbnb
Level 4 = Community-Meister
****
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 03.09.2010
Beiträge: 535

Hallo Marko,
Als erstes musst du die Steuerung auf btr einstellen. Dann macht sie das eigentlich von ganz alleine.
Ich schaue am Montag mal nach welche Tastaturfolge du drücken musst.
Die Speichererweiterung habe ich auch mal angefragt für unser MH 700 C .
DMG wollte wenn ich mich richtig erinnere für einen Speicherbaustein von sage und schreibe 128 MB lächerliche 10-12K haben
Vg Bernd
TOP    
Beitrag 22.03.2015, 10:32 Uhr
gekufi
gekufi
Level 7 = Community-Professor
*******
Gruppe: Banned
Mitglied seit: 25.09.2003
Beiträge: 2.393

Hallo

@ bbmbdbnb
QUOTE
von sage und schreibe 128 MB lächerliche 10-12K haben

Meinst Du wirklich 128MiB für die 432er Steuerung oder doch eher 1,3MiB.
Denn 128MiB währen für eine solch alte Steuerung doch schon sehr viel.

Meinem Wissen nach hat für die Dialog11 die Aufrüstung von der Grundausführung auf 1,3MB auch ungefähr diesen Preis (in DM) gehabt.

Gruß Gerd


--------------------
Wer das Konzept der Unendlichkeit verstehen will, muss nur das Ausmaß menschlicher Dummheit betrachten.
Voltaire
TOP    
Beitrag 22.03.2015, 15:06 Uhr
bbmbdbnb
bbmbdbnb
Level 4 = Community-Meister
****
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 03.09.2010
Beiträge: 535

Hallo,
Kann auch sein das es 1.3 waren.
Ich kann mich nur erinnern das es höllisch teuer war
Vg Bernd
TOP    
Beitrag 22.03.2015, 22:12 Uhr
feuerlibelle
feuerlibelle
Level 3 = Community-Techniker
***
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 08.09.2013
Beiträge: 221

Nabend Bernd, überträgst Du denn auch mit DMG Trans. ? Wenn Du nachsiehst wäre nett, dann probiere ich mich mal.

Gruß Marco
TOP    
Beitrag 23.03.2015, 06:03 Uhr
bbmbdbnb
bbmbdbnb
Level 4 = Community-Meister
****
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 03.09.2010
Beiträge: 535

Hallo Marco,
Nein ich übertrage nicht mit dem PRG von DMG,ich habe Kistersnc und Cimco zum übertragen. Funktioniert aber mit beiden Programmen.
Die Maschine kannst du mit MANUAL- MENUE -SUCHEN/BLOCK SEARCH- BTR ON für das Blockweise übertragen vorbereiten.
Dann einfach das Programm wie gewohnt schicken. Die Maschine zieht das PRG bis zu einem gewissen Punkt, dann Maschine Starten,nun arbeitet
die Maschine den gezogenen PRG Teil ab und zieht automatisch den nächsten Block, bis das das PRG komplett abgearbeitet ist.
Zum normalen übertragen einfach wieder auf MANUAL-MENUE-SUCHEN- BTR OFF stellen.
Vg Bernd
TOP    
Beitrag 28.03.2015, 20:14 Uhr
apoggel
apoggel
Level 5 = Community-Ingenieur
*****
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 19.12.2002
Beiträge: 610

Hallo Marco,

es gibt sogar ein LSV2 für 432er.
Ich kann dir eine Testversion von WinProDNC zur verfügung stellen um das auszuprobieren, wenn du möchtest.

Gruß, Andreas


--------------------
Andreas Poggel - industrielle IT
Wuppertal
www.industrielle-it.com
TOP    
Beitrag 29.03.2015, 12:36 Uhr
feuerlibelle
feuerlibelle
Level 3 = Community-Techniker
***
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 08.09.2013
Beiträge: 221

Gerne Andreas wenn Du mir noch erklären kannst was eine LSV2 ist?

Gruß Marco
TOP    
Beitrag 11.04.2015, 16:44 Uhr
apoggel
apoggel
Level 5 = Community-Ingenieur
*****
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 19.12.2002
Beiträge: 610

Hallo Marco,

LSV2 ist ein Protokoll welches eine erweiterte Kommunikation zwischen Maschine und DNC-Software möglich macht. Unter anderem werden die übertragenen Daten auf Korrektheit überprüft, was bei der Standardübertragung über RS232 nicht passiert. Nun ja, es ist jedenfalls praktisch - standard geht auch gut.
Also, einen Downloadlink kannst du auf meiner Homepage anfordern oder wenn du mir eine Mail sendest, schicke ich dir den Link.

Gruß, Andreas


--------------------
Andreas Poggel - industrielle IT
Wuppertal
www.industrielle-it.com
TOP    
Beitrag 17.04.2015, 09:35 Uhr
feuerlibelle
feuerlibelle
Level 3 = Community-Techniker
***
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 08.09.2013
Beiträge: 221

Also mal eine kurze Rückmeldung, ich habe mit Bernd die Konstanten verglichen und da waren bei mir Falsche Werte drin, obwohl original von der Maschine vom Lochstreifen. Jetzt klappt es bestens.

Gruß Marco
TOP    
Beitrag 17.04.2015, 09:40 Uhr
bbmbdbnb
bbmbdbnb
Level 4 = Community-Meister
****
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 03.09.2010
Beiträge: 535

QUOTE (feuerlibelle @ 17.04.2015, 09:35 Uhr) *
Also mal eine kurze Rückmeldung, ich habe mit Bernd die Konstanten verglichen und da waren bei mir Falsche Werte drin, obwohl original von der Maschine vom Lochstreifen. Jetzt klappt es bestens.

Gruß Marco