Hallo zusammen,

Maschine: DMU50
Steuerung Siemens 840D powerline;
-ShopMill V6.4;

Bis gestern haben wir die Maschine 2 Jahre nur mit einer externen Minimalkühlschmiermitteleinrichtung gefahren.
Nun brauchen wir die Kühlschmiermittelzufuhr der Maschine.
Per "Hand" über Bedienungstableau funktioniert die Zufuhr, "Tür auf" stoppt die Zufuhr, bei "Tür zu" läuft sie weiter.

Die Kühlschmiermittelzufuhr funktioniert bei automatischem Betrieb nicht.
Die Werkzeuge werden per Hand ausgewechselt, kein Magazin.

Problem:
Mit dem Befehl "M8" oder durch Softkey "Maschinenfunktion" - Kühlmittel1 "an", soll Kühlmittelzufuhr angefordert werden.
Bei der Schrittprogrammierung (s. Anhang DSC_0852) N15 klappt das.
Angehängte Datei  DSC_0852.JPG ( 308.76KB ) Anzahl der Downloads: 36


Bei der Programmierung des Verfahrweges durch Konturrechner oder durch Verwendung der grafischen HIlfsoberfläche für Taschen, Bohrungen e.t.c. in Verbindung mit den technologischen Daten
(s. Anhang DSC_850) N10 klappt das nicht. Das Programm läuft ab, das Kühlmittel läuft an und stellt sich sofort wieder ab.
Angehängte Datei  DSC_0850.JPG ( 301.18KB ) Anzahl der Downloads: 29


Will man mit Hilfe des Softkeys "Position" im Bildschirm "Maschine manuell" (s. Anhang DSC_0855) fräsen und bestätigt die eingegebenen Verfahrwege, stellt sich die vorher manuell angestellte Kühlschmiermittelzufuhr ab, der eingegebene Bahn wird jedoch abgefahren.
Angehängte Datei  DSC_0855.JPG ( 362.76KB ) Anzahl der Downloads: 20


Was mache ich falsch? Freue mich über jede Antwort. Wahrscheinlich sehe ich den Wald vor lauter Bäumen nicht!
MFG
salmen
TOP     Richtlinien bestätigt am: -- Antworten   Zitieren  
 
 
 
Beitrag 21.07.2010, 10:38 Uhr
 
 
InTex
Level 7 = CNC-Arena-Professor
*******
  Gruppe: CNC-Arena-Mitglied
Mitglied seit: 19.02.2007
Beiträge: 2.843
Hallo

Wurde im Werkzeugspeicher für die jeweiligen Werkzeuge das Kühlmittel EIN aktiviert?

Es muß ein Kreuz im Feld stehen. Dieses Feld befindet sich in der Reihe des jeweiligen Werkzeuges rechts.

Gruß InTex
TOP     Richtlinien bestätigt am: 27.04.2012 - 14:55 Antworten   Zitieren  
 
 
 
Beitrag 21.07.2010, 11:30 Uhr
 
 
salmen
Level 1 = CNC-Arena-Lehrling
*
  Gruppe: CNC-Arena-Mitglied
Mitglied seit: 27.11.2004
Beiträge: 28
Yoh Tex, die Option ist in der Werkzeugliste beim entsprechenden Werkzeug angeclickt, Kühlmittel funktioniert trotzdem nicht daumdown.gif m8.gif